消防栓检查要求 使用消防栓的四字口诀

2024-12-03 来源:互联网转载

消防栓检查要求 使用消防栓的四字口诀

1、一、室内消火栓系统日常检查要求及方法:1、室内消火栓系统管网不应有漏水。

2、2、室内消火栓箱内配件(消火栓、水、水带、消防卷盘)齐全、完好。

3、3、消火栓应方便使用,不应被遮挡影响使用。

4、4、出口处满足压力要求我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。

5、一般普通建筑消火栓系统充实水柱不得小于7米。

6、甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库)室内消火栓系统的充实水柱不得小于10米。

7、高层工业建筑、高架库房消火栓系统的充实水柱不得小于13米。

8、高层民用建筑高度在100米以下时,要求消火栓系统的充实水柱不得小于7米,100米以上时不得小于15米。

9、5、消防水泵应能正常启动消火栓系统的远程启动有两种方式:一是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,通过火灾报控制设备的联动控制启动消火栓泵;二是将消火栓泵的控制柜设置在自动状态,按下消火栓箱内的启泵按钮启动消火栓泵。

10、6、稳压装置应满足要求稳压装置的检查按如下方式进行:一是略微开启气压给水装置与系统连接的检修阀,观察气压给水装置的压力下降缓慢。

11、如下降缓慢,则说明气压罐运行正常;二是使气压给水装置的压力下降至下限,稳压泵应启泵;停止放水,压力应上升,压力达到上限时,稳压泵就停止。

12、如上述动作正确,说明稳压装置能自动启、停。