消火栓规范最新版(消火栓规范)
2024-11-22
来源:互联网转载
1、消火栓规范及要求:栓口出口方向应朝下或与安装消火栓的墙面成90角,栓口不应安装在门轴侧;
2、如设计无要求,插口中心距地面0.7m~1.1m,但每栋建筑应符合允许偏差20mm;
3、阀门的设置位置应便于操作和使用。阀门中心距箱体侧面140mm,距箱体背面内表面100mm,允许偏差5mm;
4、室内消火栓箱的安装应水平牢固,隐蔽式消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。
TAG:消火栓设计规范
